АвторЭлектричество в квартире
Итак, имеем квартиру в многоквартирном доме, есть электрический стояк или как там это называется..если включить одновременно посудомойку и стиралку, то с вероятностью в 90% выбьет рубильник..

Планируем установить кондиционер, но что то пока не понятно, как это ляжет на мощности..

Можно как то увеличить приходящее электричество на квартиру? Кто нибудь проходил через это?

Дом 1979 года
Возможно дом проклят, вызовите шамана
На сколько ампер автомат
Проводку менять надо, столь не выдержит. Ставить кабель на 2.5 минимум и автомат на 16.
У мну сделаны отдельные автоматы на стиралка, посудомойка, кондиционер
1) Звоним в управляйку, спрашиваем возможности мощности своей электросети.
2) Звоним толковому электрику, приглашаем, он смотрит, говорит.
)
Мне срочно надо купить этот дом чтоб устроить конкурсы :)
На кондёр точно отдельную линию надо, а то погорите нафиг
для Lord Moander:
Ты менял проводку на 2.5? Она со старта такая. Смысл?)
Сделать можно, но если электричество проложено внутри стен то это может вылиться в нехилый такой ремонт чтобы переделать всю проводку. Если проводка под всякими плинтусами и легко доступна, то это можно сделать быстро и уложиться примерно в 50к и неделю труда
вобщем все зависит от твоей квартиры) может и вовсе ничего не надо и просто согласовать. Тогда это можно за 3 дня сделать если поднапрячься
Мне интересно где это пожарные службы разрешают делать проводку по всей квартире под плинтусами.
Я особо не шарю за электрику
В щитке стоит, как я понимаю, один главный рубильник он С-32
И рядом есть 3 отдельных - все С-16
На одном висит только стиралка, на другом - все розетки, на третьем - весь свет.
По теме на старую проводку ставить всеоридоре автомат 16 ампер, в квартире не более 12 ампер. Если в квартире автомата нет, тогда 12 ампер в коридор. Стиралку и посудомойку держать должен, а вот с кондиционером ьудет выбивать и потому нужно все вместе не включать. Если хотите все вместе, чтоб еще утюг работал, водонагреватель и электрочайник тогда менять ввод в квартиру проводку. Ну и по квартире смотреть по линиям. Можно не всю.
для Pusechka12:
Не должно выбивать тогда. Может плохой контакт на автоматах.
Ой опасно у вас
Я когда обогреватель включаю, то розетка греется
Не знаю что делать :(
Проверить вилку и розетку. Нанять адвоката.
Вилка ок
Розетки всё нагреваются
Думаю дело тоже в проводке
Адвокат это дорого


Причём греется именно когда режим обогревателя включается на нём
Электрик это тоже дорого. Консультации платные. Номер карты в лс)
Чтобы лучше понять и сделать, как по уму - надо вызвать человека, а откуда?
С профи.ру - вряд ли же..
Получается - с Мосэнергосбыта?

Я им звонил - они меня в управляющую компанию отправляют, а те - к ним;)