Автор | Электричество в квартире |
Я тянул. Все возможно. Штукатурщики удивлялись. |
Почему клеммы не любишь? Их можно поджать. А гильза твоя от нагрева ослабится. |
Лучше кж клемму тогда и винтом поджать
Не лучше а дешевле. Есть только два надежных соединения, не требующих ревизии - это пайка/сварка и обжим в гильзе.
Поверь, раз сделаешь через гильзу, подсядешь на это дело. Надежно, красиво, быстро. Один недостаток - косячить нельзя, так как обратно соединение не разберешь, только отрезать. Минус - дорого. Одна гильза рублей 20-30 стоит и пресс тысяч 6-7 |
Их можно поджать. А гильза твоя от нагрева ослабится.
Не ослабится. Это как наконечник силовых кабелей по надежности. Могу через пару дней фотку кинуть как соединение выглядит |
На наконечнике толщина металла большая. А гильза тонкая. |
Гмл - толстая. По сути это задница, отпиленная от кабельного наконечника. Толщина та же. Она не предназначена для опрессовки монтажными клещами. Это же не наконечник для многожильного провода. |
Я понял. Ну может ты и прав. Только непонятно если ты нагрузишь 4 розетки, как 2,5 справится провод с нагрузкой.
Насчет характеристики автомата тоже подпасказали что С будет час держать перегрузку. У меня например хоть провода и проложены, но автоматы все никак не докуплю, потому временно повесил стиралку бойлер и розетки на один. Так пот чайник за минуту его отрубает при одновременном включении всего. |
Ну, если включу 4 чайника, то не справится конечно. Но и нет у меня их столько )
чайник, мультиварка да блендер - суммарно 4 квт. Это максимум, что в теории можно в них захотеть ткнуть одновременно.
Временно можешь что-нить на автомат освещения перекинуть. Как вариант - стиралку. |
Я не хочу тебя расстраивать, но в основном провода идут усеченка. Покупаешь 2,5 а там реальных 2. |
Во что я стену превращу?
Они ставят гипсобумагу на стены и под ней раскидывают провода. Это я стены долбал, что соседи с ума сходили. |
Покупаешь 2,5 а там реальных 2.
Знаю. И иногда даже менее 2х. Провод я не в магазине поэтому покупал. |
Пресс, кстати, КВТ ПГР-70. Сила сдавливания 5 тн. |
Домкрат целый.) |
Я б кусок нулевой шины обрезал и затянул бы на ней все провода да и все дела. В электрощитках стоит же. |
А лучше клеммы изолированные. |
Покупаешь 2,5 а там реальных 2.
Знаю. И иногда даже менее 2х.
Что, реально? А это не подпадает под обман потребителя? В чём смысл-экономия железа или особеннности технологии? |
Покупаешь 2,5 а там реальных 2
Ха, как профлисты с металлочерепицей. На бумажке 0.4, по факту 0.33 вместе с краской. |
20% усеченка это еще хороший вариант. 50% это уже опасно. |
В чём смысл-экономия железа или особеннности технологии?
Экономия тут не на самом первом месте - как правило дешевизна и изношенность оборудования для производства и средств его наладки.
А это не подпадает под обман потребителя?
Увы, нет. Это сейчас как с тушонкой и сгущенкой. Даже если на кабеле написано ГОСТ, то надо еще посмотреть что за гост. Часто он вообще без цифр, часто ГОСТ, в котором ни слова про отклонения от сечения, а часто лепят ГОСТ 31565-2012. а согласно ему жилы не запрещается на только делать с перфорацией, но и из собачьих фекалий |
Винни ты обещал фото. |